剪力墻豎向鋼筋搭接長度

發布時間:2025-09-28 17:26:10 瀏覽次數:0

豎向分布筋,除抗震一、二級的底部加強部位外,允許在同一標高搭接,其搭接長度=1.2LabE,(也就是3米)。

水平筋的搭接長度沿水平方向的凈間距不宜小于500mm。

剪力墻豎向鋼筋搭接長度:

1、剪力墻縱筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。應根據抗震等級、鋼筋外形、鋼筋等級、混凝土等級計算;

2、縱向受拉鋼筋(假設剪力墻鋼筋全部受拉)搭接長度修正系數:當接頭率100%時,修正系數為1.6;

3、搭接長度均為大于等到于1.2lae(非抗震為1.2la),一、二級抗震交錯搭接,接頭端部錯開500mm。當鋼筋為HPB235(1級鋼)時,錨固長度為27d;當鋼筋為HPB335(2級鋼)時:普通鋼筋d≤25時錨固長度為34d,d>25時錨固長度為38d;環氧樹脂涂層鋼筋d≤25時錨固長度為43d,d>25時錨固長度為47d;當鋼筋為HRB400(3級鋼筋)或RRB400時,普通鋼筋d≤25時錨固長度為41d,d>25時錨固長度為45d;環氧樹脂涂層鋼筋d≤25時錨固長度為51d,d>25時錨固長度為56d。

需要裝修報建?需要辦理施工許可證?歡迎咨詢客戶經理 18221559551