雙層雙向鋼筋綁扎一般不允許跳綁。因為一般配有雙層雙向鋼筋的板是雙向受力板,雙層雙向鋼筋都是受力鋼筋,一般受力鋼筋不允許跳扎。
什么是雙層雙向鋼筋?
1、雙向,就是底筋、面筋的縱橫方向配筋,即在底板、面板的X和Y兩個方向來布置鋼筋,每層鋼筋在縱橫兩個方向上都有配筋。雙層,就是由于板有一定厚度,就用板頂一層鋼筋,板底一層鋼筋,這就是雙層。
2、在布置雙層雙向鋼筋時,板底部的短方向鋼筋應該放在下部,長向的放在上面;對于面層鋼筋,短方向鋼筋應該放在最上面,長向鋼筋在短向鋼筋的下面。一般設置了雙層雙向鋼筋就可以不設置板負筋。
柱子鋼筋綁扎搭接規范要求
1、搭接長度的末端與鋼筋彎曲處的距離,不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位于構件最大彎矩處。
2、受拉區域內,I級鋼筋綁扎接長的末端應做彎鉤,Ⅱ、Ⅲ級鋼筋可不做彎鉤。
3、直徑等于或小于12mm的受壓I級鋼筋的末端,以及軸心受壓構件中任意直徑的受力鋼筋的末端,可不做彎鉤,但搭接長度不應小于鋼筋直徑的35倍。
4、鋼筋搭接處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢。受力鋼筋的綁扎接頭位置應相互錯開。從任一綁扎接頭中心至搭接長度Z,的1.3倍區段范圍內有綁扎接頭的受力鋼筋,其截面面積占受力鋼筋總截面面積的百分率如下:受拉區不得超過25%;受壓區不得超過50%。
鋼筋綁扎搭接長度規范要求
1、當綁扎接頭面積百分率介于25%~50%之間時,表中數值乘以系數1.2取用;當綁扎接頭面積百分率大于50%時,表中數值乘以系數1.35取用;當最小搭接長度兩根直徑不同的鋼筋搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算;
2、當帶肋鋼筋直徑Φ>25 mm時,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用;對環氧樹脂涂層的帶肋鋼筋,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.25取用;在混凝土凝固過程中易受擾動時(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用。
3、對末端采用機械錨固措施的帶肋鋼筋,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.7取用;當帶肋鋼筋混凝土保護層厚度大于搭接鋼筋直徑的三倍且配有箍筋時,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.8取用;
4、 對有抗震設防要求的結構構件,其受力鋼筋最小搭接長度對一、二級抗震等級應按相應數值乘以系數1.15取用,對三級抗震等級應按相應數值乘以系數1.05取用,對四級抗震等級的結構構件不作調整;在任何情況下受拉鋼筋的最小搭接長度不應小于300mm。
5、縱向受壓鋼筋搭接時,其最小搭接應按上述規定確定后,乘以系數0.7取用。在任何情況下,受壓鋼筋的最小搭接長度不應小于200mm。