規范一:搭接長度的末端與鋼筋彎曲處的距離不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位于構件最大彎矩處。規范二:受拉區域內,I級鋼筋綁扎的末端應做彎鉤,Ⅱ和Ⅲ級鋼筋可不做彎鉤。規范三:直徑等于小于12毫米的受壓I級鋼筋的末端可不做彎鉤,但搭接長度不應小于鋼筋直徑的35倍。

一、柱子鋼筋綁扎搭接規范要求

1、搭接長度的末端與鋼筋彎曲處的距離,不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位于構件最大彎矩處。

2、受拉區域內,I級鋼筋綁扎接長的末端應做彎鉤,Ⅱ、Ⅲ級鋼筋可不做彎鉤。

3、直徑等于或小于12mm的受壓I級鋼筋的末端,以及軸心受壓構件中任意直徑的受力鋼筋的末端,可不做彎鉤,但搭接長度不應小于鋼筋直徑的35倍。

4、鋼筋搭接處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢。受力鋼筋的綁扎接頭位置應相互錯開。從任一綁扎接頭中心至搭接長度Z,的1.3倍區段范圍內有綁扎接頭的受力鋼筋,其截面面積占受力鋼筋總截面面積的百分率如下:受拉區不得超過25%;受壓區不得超過50%。

二、鋼筋綁扎搭接長度規范要求

1、當綁扎接頭面積百分率介于25%~50%之間時,表中數值乘以系數1.2取用;當綁扎接頭面積百分率大于50%時,表中數值乘以系數1.35取用;當最小搭接長度兩根直徑不同的鋼筋搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算;

2、當帶肋鋼筋直徑Φ>25 mm時,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用;對環氧樹脂涂層的帶肋鋼筋,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.25取用;在混凝土凝固過程中易受擾動時(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用。

3、對末端采用機械錨固措施的帶肋鋼筋,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.7取用;當帶肋鋼筋混凝土保護層厚度大于搭接鋼筋直徑的三倍且配有箍筋時,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.8取用;

4、 對有抗震設防要求的結構構件,其受力鋼筋最小搭接長度對一、二級抗震等級應按相應數值乘以系數1.15取用,對三級抗震等級應按相應數值乘以系數1.05取用,對四級抗震等級的結構構件不作調整;在任何情況下受拉鋼筋的最小搭接長度不應小于300mm。

5、縱向受壓鋼筋搭接時,其最小搭接應按上述規定確定后,乘以系數0.7取用。在任何情況下,受壓鋼筋的最小搭接長度不應小于200mm。

以上就是關于柱子鋼筋綁扎搭接規范要求的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。