二級三級配電箱區別

發布時間:2025-09-28 19:14:54 瀏覽次數:9

1、工作性質不同:

二級電箱是中級電箱也叫做分箱,一般負責變壓器多路輸出,采用的是內外門設計,防風防雨,可以長期在外面工作。

三級電箱俗稱保護電箱,只負責一戶一臺的設備,而且三級電箱一般都是在戶內,并沒有防風防雨的功能,就算三級電箱有一點防水的要求,但沒有達到特別的防水的程度。

2、技術要求不同:

相對而言,二級的技術稍微要要求高一點,三級的技術稍微要求低一點。二級的要求具備隔離,熔斷器和斷路器等一些高級配置,而三級需要具備隔離開關和電流保護裝置就夠了。

三級配電箱具體都有什么要求?

1、總配電箱以下可設若干個分箱電箱;分箱電箱以下可設若干開關箱??偱潆娤鋺?yīng)設在靠近電源的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。

2、每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。

3、動力配電箱與照明配電箱宜分別設置。當合并設置為同一開關箱時,動力和照明應分路配電;動力開關箱與照明開關箱,必須分設。

配電箱、開關箱安裝要求

1、配電箱、應裝設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、潮氣及其他有害介質中,亦不得裝設在易受外來固體物撞擊,強烈振動、液體浸濺及熱源烘烤場所。否則應予以清除或做防護處理。

2、配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為0.8-1.6m。

3、配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電氣安裝板上,不得歪斜和松動。

4、配電箱的電器安裝板上須分設線必須通過線端子板連接。

5、配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。

6、配電箱、開關箱的進、出口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并成束卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。

7、配電箱、開關箱外形結構應能防護防塵。

內部元器件要求

1、當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷?、分路熔斷器。?dāng)分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷?、分路熔斷器?/p>

2、隔離開關應設置于電源進線端,應采用分斷時具有可見分段點,并能同時斷開電源所有極的隔離電器。

3、總配電箱應裝設電壓表、總電流表、電度表及其他需要的儀表。

4、開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s。使用于潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作不應大于15mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s。

5、總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mAS。