陳工談裝修之鑲貼工程 和---施工要求

發布時間:2025-09-28 09:34:53 瀏覽次數:0

一、墻面鑲貼

基本要求

墻面鑲貼必須在基層驗收合格后進行施工。飾面板(磚)規格、顏色、圖案應一致,符合設計要求。鑲貼應牢固,表面色澤應基本一致、平整干凈,無漏貼和錯貼;墻面應無空鼓,縫隙均勻,周邊順直,磚面應無裂紋、掉角、缺楞等現象,每面墻不宜有兩列非整磚,非整磚的寬度宜不小于原磚的三分之一。衛生間、廚房間與其它用房的交接面處應作防水處理,防水材料的性能應符合國家現行有關標準的要求。

質量要求和檢驗方法

墻面鑲貼工程質量要求和檢驗方法應符合表7的規定。安裝質量和表面質量、空鼓應全數檢查,其余項目每室隨機測量二處,取最大值。

墻面鑲貼工程質量要求和檢驗方法

序號 項目 質量要求及允許偏差 檢驗方法

1 安裝質量和表面質量 符合8.1.1要求 目測和手感檢查

2 空鼓* 不允許 用小錘輕擊

3 表面平整度 ≤2.0 mm 2m靠尺、鍥形塞尺測量

4 垂直度 ≤2.0 mm 2m靠尺測量

5 陰陽角方正 ≤2. 0 mm 直角檢驗尺、鍥形塞尺測量

6 接縫高低 ≤0.5 mm 鋼直尺、鍥形塞尺測量

7 接縫平直 ≤2.0 mm 5m拉線(不足5m拉通線)、鋼直尺測量

8 縫隙寬度 ≤1.5 mm 鋼直尺測量

*單塊磚邊角空鼓小于該塊墻磚面積的10%,且每間不超過總數的5%可不作空鼓計(總數的5%不放大1.5倍)。

二、地面鑲貼

基本要求

地面鑲貼必須在基層驗收合格后進行施工。鑲貼前衛生間、廚房間應作防水處理,防水材料的性能應符合國家現行有關標準的要求。飾面板(磚)規格、顏色、圖案應一致,衛生間使用的飾面板(磚)應防滑,符合設計要求。鑲貼應牢固,表面色澤應基本一致、平整干凈,無漏貼和錯貼;地面縫隙應均勻,周邊順直,磚面應無裂紋、掉角、缺楞等現象,留邊寬度應一致。地面與地漏結合處應嚴密。有排水要求的地面鑲貼應滿足排水坡度要求,無積水。

質量要求和檢驗方法

地面鑲貼工程質量要求和檢驗方法應符合表8的規定。安裝質量和表面質量、空鼓應全數檢查,其余項目每室隨機測量二處,取最大值。

地面鑲貼工程質量要求和檢驗方法

序號 項目 質量要求及允許偏差 檢驗方法

1 安裝質量和表面質量 符合8.2.1要求 目測和手感檢查

2 空鼓* 不允許 用小錘輕擊

3 表面平整度

(有坡度要求除外) ≤2.0 mm 2m靠尺、鍥形塞尺測量

4 接縫高低差 ≤0.5 mm 鋼直尺、鍥形塞尺測量

5 接縫直線度 ≤2.0 mm 5m拉線(不足5m拉通線)、鋼直尺測量

6 縫隙寬度 ≤1.5 mm 鋼直尺測量

*單塊磚邊角空鼓小于該塊墻磚面積的10%,且每間不超過總數的5%可不作空鼓計(總數的5%不放大1.5倍)。

鑲貼工是做什么的