現場圖解:網友家的水電驗收注意要點

發布時間:2025-09-28 11:02:53 瀏覽次數:0

水電驗收是裝修的一個大工程,今天跟隨著工作人員去網友家看看水電驗收的情況??纯打炇者^程中,有哪些需要注意的地方。

先來進門處,現在大部分網友家都裝防盜門,所以要保護起來,免得搬運材料時劃傷

泥工,敲敲瓷磚空鼓,雖然有點點小的空鼓,但是都在合理范圍內

相關鏈接:>>>專家點評:網友家的泥木驗收情況

來測一下墻面轉角的角度

偏差在5度之內,還是可以的,合理區間內的

這個是廚房的下水的一個沉水彎,建議是改成直彎,因為此處還要裝櫥柜,裝完之后,沉水彎下面的蓋子會擰不出來,很容易堆積垃圾,造成下水堵塞。

圖中紅色圈出來是石膏板吊頂的墻體和石膏板結合處,本來是要把墻體敲掉一點,然后石膏板覆蓋過一點,這樣不會產生裂縫,現在因為施工已經完成,所以必須要貼無紡布,所有的石膏板吊頂的結合處都貼無紡布。

這里也需要同樣的,貼無紡布,再刷涂料

此處紅線圈出來部分是石膏板和石膏板結合處,因為吊頂使用的是木龍骨,受潮之后變形比較厲害,所以很容易供起來,建議是結合處要留一條縫隙,這里因為施工完成,所以需要師傅在油漆前把石膏板稍微鋸掉一點點,留出一點縫隙來,再貼無紡布,刷油漆。

測水壓,加壓到8-10公斤,測試半個小時,如果壓力沒往下掉,說明水路沒問題。圖中紅色的地方顯示壓力為8公斤。

測電路,測試絕緣電阻

用1000伏的脈沖電壓測試1分鐘,0.529,說明絕緣達到要求,線管里的電線沒有破皮,里面的電線也沒有接頭。

強電箱,圖中紅色圈出來的地方是沒有套杯疏的,要求工人裝上。

圖中紅色圈出來的,最下面的釘上了管卡,上面的幾根卻沒有釘,要求工人把線管分開一點,然后釘上管卡,建議是30工分釘一個。

這里圈出來的是線管里的黑色軟管,這里是裝修公司做的好的地方,更能保護電線。

這里圈出來的也和前面一樣,線管中間沒有分開,不分開,水泥沙漿就不粉進去。水泥沙漿不粉進去,就會造成空鼓,要求工人粉線槽的時候把線管分開點。

測絕緣電阻,OL,無窮大,說明電線在線管里沒有破皮,也沒有接頭。這里說明下,一套房子如果絕緣電阻的測試通過了,說明整套房子的電路在施工上是沒什么大隱患的。

這里是紅色圈出來的地方是工人用一小段線管來固定線管,既然要固定,為什么不用管卡呢,所以這里還是要釘上管卡比較好。

這里一大段線管沒固定,線管是有彈性的,以后在粉線槽的時候容易造成空鼓,所以要求工人在趙工手按的地方訂一個管卡。

這里是衛生間裝熱水器的地方,量了一下,發現裝完吊頂,在裝熱水器,接頭離熱水器就太近了,估計會接不上,要求工人把接頭移下來一點點。

這里紅色圈出來的,接頭用的不是皮爾薩的接頭,預算上寫明是全套水路都用皮爾薩,要求工人換成皮爾薩的接頭。

這里是衛生間下水,要求工人用堵漏王封上。

衛生間裝熱水器的接頭處,工人已經下移一段。

接頭改成皮爾薩的接頭

水路都整改完了之后,再來測水壓,8公斤,半個小時沒往下掉。說明水路沒問題。

測試絕緣電阻,一般來說,絕緣電阻的值不低于0.5,就是OK的,單獨一根線測,可能是OL,無窮大,把所有的線擰在一起測,可能就稍稍低一點,有時候甚至會低?.5,但是這個是因為一起測試的線多,不是因為電路有問題,所以有時候把所有的線擰一起測,稍稍低于0.5,也算是通過的。

這2張圖都是一樣的問題,燈移位,接頭不能暗藏,說白點,就是接頭不能埋在墻里頭,防止以后出問題了,檢修麻煩。所以這里要求水電工整改,把線拉長,在現在的燈的地方接頭。

驗收后發現整體的漆膜偏薄,有些地方沒蓋主底漆。圖上紅線部分是比較明顯的,還有就是陽角有些不直。要求整體再上一遍乳膠漆,陰陽角不平整的地方重新做過。

因為插座部分已經裝好,所以順便測了一下全部的插座,發現只有次臥一個插座沒有接地,要求工人接一下。這個測試插座的一起,亮后面2個燈表示插座接線全部正確。

這里紅色圈出來的是老的水管和新水管的接頭處,因為不同材質的PPR水管的熔點是不一樣的,再加上現場觀察了一下,直接從水表箱接新的水管出來,難度也不是很大,所以要求工人整改,直接從水表箱開始就用新的皮爾薩接出來。

衛生間熱水器的插座,手一捏,就知道電線有點不對,剪一段出來一看,果然被換了包,要求工人把這條線抽出來換掉。

這里紅色圈出來,水管走地,破壞反水粱,要求工人做泥工的時候,用堵漏王把反水粱這里堵死,還有,衛生間和廚房這些有水的地方,強電是不能走地的,這里走地了,要求工人把線管接頭用膠水打死。

這里是廚房的下水,因為現在的水槽基本都自帶存水彎,這里的存水彎,做完櫥柜之后,檢查口也擰不出來,所以要求工人改直彎。

衛生間冷熱水管沒有分開,要求工人整改,分開30工分以上。

水電驗收應該注意什么細節 知乎
需要裝修報建?需要辦理施工許可證?歡迎咨詢客戶經理 18221559551