安裝明線槽最快的方法是什么 這就來告訴你!

發布時間:2025-09-28 12:43:02 瀏覽次數:0

  不少朋友家里都會選擇安裝明線,今天小編就來為大家簡單介紹介紹,安裝明線槽最快的方法是什么,還有不知道的朋友就一起來看看吧!

  一、安裝明線槽最快的方法

  1、確定布線路由。

  2、沿著布線路由方向安裝線槽,線槽安裝要講究直線美觀。

  3、線槽每隔50cm要安裝固定鏍釘。

  4、布放線纜時,線槽內的線纜容量不超過線槽截面積的70%。

  5、布放線纜的同時蓋上線槽的塑料槽蓋。

  二、安裝明線槽注意事項

  1、線槽平整無扭曲變形,內壁無毛刺,接縫處緊密平直,各種附件齊全。

  2、線槽連接口處應平整,接縫處緊密平直,槽蓋裝上應平整,無翹角,出線口位置正確。

  3、線槽經過變形縫時,線槽本身應斷開,線槽內用連接板連接,不得固定,保護地線應有補償余量,線槽CT300*100以下與橫旦固定1個螺栓,CT400*100以上必須固定2個螺栓。

  4、非金屬線槽所有非導電部分均應相應連接和跨接,使之成為一個整體,并做好整體連接。

  5、敷設在豎井內的線槽和穿越不同防火區的線槽,按設計要求位置設防火隔堵措施。

  6、直線端的鋼制線槽長度超過30m加伸縮節,電纜線槽跨變形縫處設補償裝置。

  7、金屬電纜線槽間及其支架全長應不小于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。

  8、非鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線最小允許截面積不小于BVR-4 mm。

  9、鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不小于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

  三、明線槽如何安裝美觀

  1、在安裝時,做到橫平豎直。在截斷線槽時,盡量用角磨機做到切口平滑整齊,避免線槽對接時因切口不整齊而造成缺口。

  2、如果沒有線槽接頭,在蓋線槽蓋時,采取錯位蓋蓋的方式,即線槽蓋蓋在兩根線槽接頭上,這樣比較美觀。

  3、在線槽結尾處,將線槽蓋超出低槽長度一些,超出部分大概為線槽的厚度,將超出部分折彎后,蓋住結尾口。

需要裝修報建?需要辦理施工許可證?歡迎咨詢客戶經理 18221559551