一、煤氣管道應沿非燃材料墻面敷設,當與其他管道相遇時,應符合下列要求:
1、水平平行敷設時,凈距不宜小于150mm;
2、豎向平行敷設時,凈距不宜小于100mm,并應位于其他管道的外側;
3、交叉敷設時,凈距不宜小于50mm。
二、特殊情況室內煤氣管道必需穿越浴室、廁所、吊平頂(垂直穿)和客廳時,管道應無接口。
三、室內煤氣管不宜穿越水斗下方。當必需穿越時,應加設套管,套管管徑應比煤氣管管徑大二檔,煤氣管與套管均應無接口,管套兩端應伸出水斗側邊20~20mm。
四、煤氣管道安裝完成后應作嚴密性試驗,試驗壓力為300mm水柱,3內壓力不下降為合格。
五、燃具與電表、電器設備應錯位設置,其水平凈距不得小于500mm。當無法錯位時,應有隔熱防護措施。
六、燃具設置部位的墻面,為木質或其他易燃材料時,必須采取防火措施。
七、各類燃具的側邊應與墻、水斗、門框等相隔的距離及燃具與燃具間的距離均不得小于200mm。當兩臺燃具或一臺燃具及水斗成直角布置時,其兩側進離墻之和不得小于1.2m。
燃氣管道安裝注意事項
1、燃氣管道不得穿過臥室和衛生間,不要把燃?xì)庵鞴芗叭細獗砻芊猓缪b飾必須通風良好便于維修和安檢。致多個用氣器具的支管分支處必須明設便于檢查,支管盡量采用明敷設,建議于氣表處分支,能分別控制更佳;
2、若暗藏則必設在不受外力沖擊和溫度變化大的部位,暗埋埋深不小于10mm,必須做好標記并有穩妥的安全保護措施,暗藏部分不得有機械接頭,應與其他金屬管道或電線絕緣。
3、管道、管件、閥門等應采用國家標準檢驗合格產品;安裝前進行清掃保證清潔;管道隱蔽前勿必試壓合格,若保壓隱蔽致通氣有說服力,這常是被忽略的,又是保證安全無漏氣的重要措施,隱蔽施工時不得傷害管路。
4、連接燃氣器具的軟連接管建議使用國標不銹鋼波紋管絲扣連接,若采用橡膠或塑料類軟管,不超2m宜固定,請定期1年左右更換,以防老化保安全。
5、器具就近保護控制閥門(尾閥)設置首要考慮使用、檢修、更換軟管方便。建議灶具處設于櫥柜灶下左面隔板上方4o㎝外邊緣。
6、注意接熱水器勿必看清標志,正確接入,否則自來水灌入氣管會引起**煩,已有很多教訓,專業人員接好后亦需反復多人次檢查確認正確后方試水通氣。
7、使用燃氣具及管道通過房間要保證通風,建議安裝百葉或常開護窗的窗戶。
8、裝修后正確使用維護亦是安全保障,請接受定期安檢,不隨意改動相關設施,養成不用氣時隨手關燃氣尾閥的習慣,長期離人關斷表前燃氣閥。