防火門安裝規范標準GB50877

發布時間:2025-09-28 14:50:24 瀏覽次數:1

GB 50877-2014是防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收的國家推強制標準。該標準具體編號及名稱為:防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規范。

該標準的具體情況如下:

本規范適用于新建、擴建、改建工程中設置的防火卷簾、防火門、防火窗的施工、驗收及維護管理。

防火卷簾、防火門、防火窗的施工及驗收中采用的工程技術文件、承包合同文件等文件中對施工及驗收的要求,不應低于本規范的規定。

防火卷簾、防火門、防火窗工程的施工、驗收及維護管理,除應符合本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定。

1、根據《防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規范》(GB50877-2014)5.2.9規定:防火卷簾、防護罩等與樓板、梁和墻、柱之間的空隙,應采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火極限不應低于防火卷簾的耐火極限。

2、根據《防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規范》(GB50877-2014)5.3.6 規定:防火門門框與門扇、門扇與門扇的縫隙處嵌裝的防火密封件應牢固、完好。

3、根據《防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規范》(GB50877-2014)5.3.8規定: 鋼質防火門門框內應充填水泥砂漿。門框與墻體應用預埋鋼件或膨脹螺栓等連接牢固,其固定點間距不宜大于600mm。

4、根據《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354-2005) 7.0.6 規定:防火門的表面加裝貼面材料或其他裝修時,不得減小門框和門的規格尺寸,不得降低防火門的耐火性能,所用貼面材料的燃燒性能等級不應低于B1級。

防火門安裝規范要求
需要裝修報建?需要辦理施工許可證?歡迎咨詢客戶經理 18221559551