發布時間:2025-09-28 14:48:41 瀏覽次數:0
一是消防噴淋應布置在頂板或吊頂下易于接觸到火災熱氣流并有利于均勻布水的位置。二是直立型、下垂型的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定。三是直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm。
一、消防噴淋安裝要求有哪些
1、噴頭應布置在頂板或吊頂下易于接觸到火災熱氣流并有利于均勻布水的位置。當噴頭附近有障礙物時,應符合本規范7.2節的規定或增設補償噴水強度的噴頭。
2、直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。
3、除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,不應大于100mm。
4、圖書館、檔案館、商場、倉庫中的通道上方宜設有噴頭。噴頭與被保護對象的水平距離,不應小于0.3m。
二、什么是消防噴淋系統
消防噴淋系統是一種消防滅火裝置,是應用十分廣泛的一種固定消防設施,它具有價格低廉、滅火效率高等特點。根據功能不同可以分為人工控制和自動控制兩種形式。系統安裝報警裝置,可以在火災發生時自動發出警報,自動控制的消防噴淋系統可以自動噴淋并且和其他消防設施聯動工作,因此能有效控制、撲滅初期火災。
文章總結:以上就是關于消防噴淋安裝要求的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。